05.04.2004 22:57 FAQ по компрессорам |
профиль цитировать |
|
Предлагаю такой сабж
Мне интересно было бы узнать характеристики разных компрессоров, и вообще какие брать, чем отличаются итд. _________________ Sempron 2800@2.4 1.65в, DFI NF3 250Gb, Radeon 9550 Vmodded 533/301, 512MB Jetram DDR400 CL2.5 |
|
steff Phase-change Guru

Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 297 Откуда: philly, USA
|
|
root Member

Зарегистрирован: 05.04.2004 Сообщения: 367 Откуда: SPB
|
06.04.2004 16:25 |
профиль цитировать |
|
Какие тут все добрые
Мне интересны конкретные модели, какие фирмы делают, сайты - чтобы знать что искать. _________________ Sempron 2800@2.4 1.65в, DFI NF3 250Gb, Radeon 9550 Vmodded 533/301, 512MB Jetram DDR400 CL2.5 |
|
kerne1 Member
Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 169 Откуда: Россия; г.Дзержинск, Нижегородская обл.
|
06.04.2004 16:40 |
профиль цитировать |
|
root
Приветствую!
Для начала скажи, что хочешь делать... А пока:
Нас интересуют герметичные компрессоры... Они бывают на разные фреоны (R12/R22/R134a/R404a/R507 и другие), с разной рабочей температурой (нам нужны низкотемпературные или LBP), разной мощности (в основном применяют 1/5 - 1,5 лс.). Производят их: Danfoss, L'Unite Hermetique, Electrolux, Холодмаш , Tecumseh Europe (вроде как с L'Unite одна контора), Embraco Aspera, Copeland. |
|
root Member

Зарегистрирован: 05.04.2004 Сообщения: 367 Откуда: SPB
|
06.04.2004 18:12 |
профиль цитировать |
|
kerne1
Вообще собираюсь в будущем фреонку собрать, но предварительно хочу узнать максимум инфы, и прикинуть что где купить можно.
Кто - нить знает где в питере можно купить компрессоры ? _________________ Sempron 2800@2.4 1.65в, DFI NF3 250Gb, Radeon 9550 Vmodded 533/301, 512MB Jetram DDR400 CL2.5 |
|
ZNAK Junior Member

Зарегистрирован: 04.06.2004 Сообщения: 50 Откуда: Минск
|
09.06.2004 22:50 |
профиль цитировать |
|
Чего то в этом FAQ Ничего нету
максимум что я смог найти это компрессор на 200ВТ(55$).
Все на форуме пишут про компрессоры в л.с.? Те же у кого я собирабсь его брать и не слыхали что они измеряются в л.с.(и мощность рассчитывают исходя из колва газа в системе)
Можно ли переводить 1л.с.=780вт?.
т.е. этот компрессор-1/4 л.с?
Еще насчет газа-он под 134. Объяснили что это тоже самое что и r22,
только к22 использутся в промышленных установках.
Я спрашиваю т.к. сам по хладогентам ничего найти не смог.
Киньте ссылку на спецификацию компрессоров подобной мощности, примерно сколько вт он сможет потянуть при -10,-20 и на какую темпу испарителя можно рассчитывать при 150вт нагрузке?
каппиляр под 134 газ рассчитывать надо также как и под r22? |
|
steff Phase-change Guru

Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 297 Откуда: philly, USA
|
10.06.2004 01:48 |
профиль цитировать |
|
| ZNAK Цитата: Все на форуме пишут про компрессоры в л.с.? Те же у кого я собирабсь его брать и не слыхали что они измеряются в л.с.(и мощность рассчитывают исходя из колва газа в системе)
Это справедливо только для готовых систем-типа холодильников, кондиционеров и т.д., там обычно в спецификациях пишут количество фреона в системе; а для кастомных фреонок посчитать количество фреона можно только опытным путём(вариант- взвешиваеш балон с фреоном, потом заправляеш систему, настраиваеш и взвешиваеш балон опять, увидиш сколько фреона ушло).
Переводить ватты в л.с. не нужно, вот ты нашёл компрессор на 200ватт, осталось только узнать при какой температуре он держит этих 200ватт(200ватт это ~ атлон@2.9-3Ghz @2.1v).
Цитата: Еще насчет газа-он под 134. Объяснили что это тоже самое что и r22,
только к22 использутся в промышленных установках.
Разница в температуре кипения(-25С для Р134а и -42С для Р22) и в давлении- для Р22 давление в системе будет выше. Если возьмёш компрессор под Р134а и заставиш его работать с Р22 то скорее всего он не умрёт, но производитель не даст никаких гарантий.
Цитата: каппиляр под 134 газ рассчитывать надо также как и под r22?
Читай ЧаВо вверху страницы. _________________ http://www.steffbard.com/forum/index.php |
|
kerne1 Member
Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 169 Откуда: Россия; г.Дзержинск, Нижегородская обл.
|
10.06.2004 09:06 |
профиль цитировать |
|
ZNAK
В лошадиных силах измеряется мощность привода компрессора. Только по этой величине можно оценить производительность конечной системы. steff объяснил почему.
steff
Товарисч, а как насчёт разных масел?
ZNAK
Р134 и Р22 используют разные масла. В FAQе вродь был линк на таблицу... |
|
ZNAK Junior Member

Зарегистрирован: 04.06.2004 Сообщения: 50 Откуда: Минск
|
10.06.2004 09:48 |
профиль цитировать |
|
Цитата:
Р134 и Р22 используют разные масла. В FAQе вродь был линк на таблицу...
Все, нашел, чета с первого раза не получилось.
Цитата:
Переводить ватты в л.с. не нужно, вот ты нашёл компрессор на 200ватт, осталось только узнать при какой температуре он держит этих 200ватт(200ватт это ~ атлон@2.9-3Ghz @2.1v).
Так они и сами не занают!?!? Я пытался им втереть что мне надо отвести ~150ВТ при -20 а они мол от испарителя зависит и все. А мощность при разных температурах не занают. Я так понял что эти 200вт-это мощность привода в компрессоре(электричекскакя) ->
Цитата:
В лошадиных силах измеряется мощность привода компрессора
-> этотт компрессор 1/4 л.с.?
Цитата:
Читай ЧаВо вверху страницы.
Это про название темы?
Кста без испарителя система выходит ~90-100 у.е. с компр 200ВТ на r134 ну или 140ВТ с r22(это все что успел найти за день). Заправка не моя. Кста, цена за заправку r22 25у.е.-не многовато??? |
|
root Member

Зарегистрирован: 05.04.2004 Сообщения: 367 Откуда: SPB
|
10.06.2004 10:03 |
профиль цитировать |
|
ZNAK
Цитата: цена за заправку r22 25у.е.-не многовато???
Имхо многовато т.к. 13 килограмовый балон стоит 1000руб
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд :
А у меня такой вот вопрос...
Я стибрил со старого холодильника компрессор(made in USSR , R12). Думаю юзать его как вакуумную помпу...но вот что если найти такой же и использовать его как основно компрессор. Я понимаю что это старьё и мощность у него фиговая, а также то что придётся менять масло, но всё таки компрессор нахаляву это круто. И как определить макс давление которое он может дать на disharge line не ломаясь. _________________ Sempron 2800@2.4 1.65в, DFI NF3 250Gb, Radeon 9550 Vmodded 533/301, 512MB Jetram DDR400 CL2.5 |
|
kerne1 Member
Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 169 Откуда: Россия; г.Дзержинск, Нижегородская обл.
|
10.06.2004 11:07 |
профиль цитировать |
|
ZNAK
Если 200 Вт - мощность привода, то скорее всего это 1/4 л.с. компрессор.
root
Я юзаю два старых компрессор.
Цитата: Я понимаю что это старьё и мощность у него фиговая, а также то что придётся менять масло, но всё таки компрессор нахаляву это круто. И как определить макс давление которое он может дать на disharge line не ломаясь.
Нитакая уж фиговая. Заявленная производительность >100 Вт при -25 на R12.
Disharge line - всасывающая трубка? Всё зависит от фреона, который ты хочешь использовать. На Р12 он должен дать отличное давление. На Р22 у меня он даёт в районе 1 атмосферы... Т.е. -40 на испарителе. |
|
steff Phase-change Guru

Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 297 Откуда: philly, USA
|
10.06.2004 13:34 |
профиль цитировать |
|
| kerne1 Цитата: Товарисч, а как насчёт разных масел?
Насколько мне известно Karabas использовал Р22 с компрессором под Р134а, по его таблицам выходило что синтетическое масло совместимо с Р22...поищи в ветке на оверах.
Цитата: На Р22 у меня он даёт в районе 1 атмосферы... Т.е. -40 на испарителе Я так понимаю root'а интересует какое давление на конденсере такой компрессор выдерживает не перегреваясь, у тебя как с этим? _________________ http://www.steffbard.com/forum/index.php |
|
kerne1 Member
Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 169 Откуда: Россия; г.Дзержинск, Нижегородская обл.
|
10.06.2004 15:05 |
профиль цитировать |
|
root
Сорри, перепутал трубки.
10 атмосфер для Р22 мой компрессор выжимает без проблем. Только вот с температурой компрессора могут возникнуть проблемы. Как только доделаю систему, расскажу... |
|
Гость
|
10.06.2004 15:51 |
цитировать |
|
kerne1
Цитата:
Если 200 Вт - мощность привода, то скорее всего это 1/4 л.с. компрессор.
Возможно но только я всеравно ничего не понимаю. Не все вроде сходится
Если в л.с. измеряется мощность привода то тогда компрессор из проекта blackbox жрет аж 780Вт - ну нереал?!?!?!?
Заглянул на сайт завода АТЛАНТ(http://www.atlant.by/products.php?part=3&subpart=12&item=72) которые выпускают компрессоры и холодильники там по спецификации компрессор мощностью 200ВТ имеет
Цитата:
Удельная холодопроизводительность при –23.3 оС Ashrae, : 1,14 Вт/Вт
Холодопроизводительность при –23.3 оС Ashrae, : 209 Вт
Тогда сколько отводит при -23 компрессор мощностью 1л.с.??
TO ALL
Может кто-нибудь объяснить какая мощность измеряется в л.с.?
Какая мощность измеряется в Вт?
ИМХО просто перевод 1л.с.=780Вт здесь не уместен.
Понимаю что надоел своими дурацкими вопросами.  |
|
ZNAK Junior Member

Зарегистрирован: 04.06.2004 Сообщения: 50 Откуда: Минск
|
|
Zimin Junior Member

Зарегистрирован: 16.01.2004 Сообщения: 82 Откуда: N. Novgorod, RU
|
21.06.2004 12:15 |
профиль цитировать |
|
Я никак не определюсь с компрессором окончательно, есть вопрос.
Выбираю я сейчас из трех компрессоров:
Electrolux MP 14 FB -30:291 -25:404 -15:682 -10:847 2860руб. R404a
RP 14 TN ХОЛОДМАШ РОССИЯ 3 772.46 Qо= 673Вт,при То=-15C;Тк=+54,5C 220B R22 вс.9,7мм,нагн.6,5мм,R-22
Electrolux P 12 TN -25:315 -15:537 -10:690 0:1073 3150руб R22
Интересно узнать какую мощность эти компрессоры смогут отводить, например, при -40. Будет ли у компрессора на р404 преимущество. Т.к. основная проблема заключается в стоимости фреона. Р22 13кг стоит 1300руб, а р404 10кг - 4500руб, а меньше 10кг я найти не могу . _________________ P4 540 3.2@3.6, ASUS P5AD2 Deluxe i925x, X800XT 575/575, 512Mb Samsung DDR2-533@600, Seagate 2x80 RAID0, PSU Zalman ZM400B, CPU & VPU water cooled |
|
Sladky Xtreme Overclocker

Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 117
|
21.06.2004 12:50 |
профиль цитировать |
|
Zimin не советую RP 14 TN ХОЛОДМАШ , у меня сейчас такой дома лежит. Всем хорош, мощный, но шумит, зараза! 58 ДБ по паспорту. Уши не закладывает, но постоянно с таким не поработаешь. Если вопрос шума не стоит - однозначно бери его. Самый мощный из представленных.
А про определение мощности - изменение температуры на 10 градусов ведет к изменению мощности приморно в 0.55 раз. Вот и считай.
1000 Ватт (-15) = 550 Ватт (-25) = 302 Ватт (-35) = 167 Ватт (-45)
Опять же примерная формула. _________________ 33032 2k1
P4 EE ES 3.2@15x285.6(4.284MHz)
ASUS X800XT PE@730/1240 |
|
kerne1 Member
Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 169 Откуда: Россия; г.Дзержинск, Нижегородская обл.
|
21.06.2004 12:58 |
профиль цитировать |
|
Zimin
Лучше взять компрессор для Р22 и заправить пропаном!
RP 14 TN - среднетемпературный, его лучше не брать.
Электролюкс похоже тоже, т.к. по ГОСТу 22502 у низкотемпературных компрессоров при испытании, температура кипения хладагента - -35. У электролюкса не указана производительность при -35.
Вот нормальные компрессора от Холодмаша (Р22, низкотемпературные):
RP 14 FN (3/8 л.с., 215 Вт при -35)
RP 16 FN (1/2 л.с., 240 Вт при -35) - я бы взял этот. При -40 ватт 160-180 должен дать.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды :
Sladky
Интересная формула...
Zimin
По этой формуле, RP 16 FN должен дать 132 Вт при -45. |
|
Sladky Xtreme Overclocker

Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 117
|
21.06.2004 13:06 |
профиль цитировать |
|
kerne1 Примерная При приближении к крайним диапазонам здорово теряет точность.
Еще фишка, при наличии ресивера понятие низко и средне температурных компрессоров теряют всякий смысл. Главное чтобы масло, которым заправлен компрессор, не замерзало при низких температурах. |
|
Zimin Junior Member

Зарегистрирован: 16.01.2004 Сообщения: 82 Откуда: N. Novgorod, RU
|
21.06.2004 13:17 |
профиль цитировать |
|
Интересно RP 16 FN тоже 58 Дб? И еще, к сожалению, его нет в прайсе.
PS: как вы думаете, на какую температуру можно будет рассчитывать, собрав систему на основе Electrolux P 12 TN, заправленную р22, с одним испарителем при нагрузке в 150-200Вт? _________________ P4 540 3.2@3.6, ASUS P5AD2 Deluxe i925x, X800XT 575/575, 512Mb Samsung DDR2-533@600, Seagate 2x80 RAID0, PSU Zalman ZM400B, CPU & VPU water cooled |
|
Sladky Xtreme Overclocker

Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 117
|
|
Zimin Junior Member

Зарегистрирован: 16.01.2004 Сообщения: 82 Откуда: N. Novgorod, RU
|
21.06.2004 13:42 |
профиль цитировать |
|
Ну, значит, это довольно неплохой вариант. Может стоит остановиться на нем... И шуметь он особо не должен...
Sladky Расскажи, пожалуйста, про ресивер, я не совсем понял  _________________ P4 540 3.2@3.6, ASUS P5AD2 Deluxe i925x, X800XT 575/575, 512Mb Samsung DDR2-533@600, Seagate 2x80 RAID0, PSU Zalman ZM400B, CPU & VPU water cooled |
|
root Member

Зарегистрирован: 05.04.2004 Сообщения: 367 Откуда: SPB
|
21.06.2004 13:51 |
профиль цитировать |
|
Zimin
Температуру чего ? Процессора или испарителя ?
Если испарителя то думаю -35 может дать в нагрузке, может и больше.
А темпа проца будует в районе -5. _________________ Sempron 2800@2.4 1.65в, DFI NF3 250Gb, Radeon 9550 Vmodded 533/301, 512MB Jetram DDR400 CL2.5 |
|
Sladky Xtreme Overclocker

Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 117
|
21.06.2004 14:46 |
профиль цитировать |
|
root точно
Zimin ресивер - теплообменник горячего и холодного контуров. Горячая линия - место между конденсором и капилляркой (ТРВ или аккумулятором, если есть) , холодная линия - место между испарителем и компрессором (отделителем жидкости, если есть). _________________ 33032 2k1
P4 EE ES 3.2@15x285.6(4.284MHz)
ASUS X800XT PE@730/1240 |
|
kerne1 Member
Зарегистрирован: 15.01.2004 Сообщения: 169 Откуда: Россия; г.Дзержинск, Нижегородская обл.
|
21.06.2004 20:03 |
профиль цитировать |
|
Sladky
Цитата: Еще фишка, при наличии ресивера понятие низко и средне температурных компрессоров теряют всякий смысл. Главное чтобы масло, которым заправлен компрессор, не замерзало при низких температурах.
Чего-то я совсем... Разве ресивер не "ёмкость", которую ставят перед ТРВ?
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд :
 |
|
|